中小学楼梯和走道的设计?

以下是仲达咨询带来的关于中小学楼梯和走道设计的相关内容,供大家参考。

1.中小学校建筑疏散楼梯的设置应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》(GB 50352)、《建筑设计防火规范》(GB 50016)、《建筑抗震设计规范》(GB 50011)的有关规定。2.中小学教学用房的楼梯梯段宽度应为人数的整数倍。台阶宽度不应小于1.20米,台阶宽度应增加0.60米的整数倍..每一步可增加的摆动宽度不超过0.15m。3.中小学每个楼梯踏步的步数不应少于3级且不应大于18级,并应符合下列要求:(1)小学每个楼梯踏步的宽度不应小于0.26 m,高度不应大于0.15m;(2)各类中学的楼梯踏步宽度不得小于0.28m,高度不得大于0.16m;;(3)楼梯的坡度不得大于30°。4.疏散楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形台阶。5.两级楼梯之间的楼梯间净宽度不应大于0.11m,当大于0.11m时,应采取有效的安全防护措施。两个台阶扶手之间的水平净距应为0.10m~0.20m ~ 0.20m..6.中小学校楼梯扶手的设置应符合下列要求:(1)楼梯宽度为2人时,至少一侧应设置扶手;(2)楼梯宽度达到3人流量时,两侧应设置扶手;(3)当楼梯宽度达到4人时,应增设中间扶手,中间扶手两侧的净宽度应符合本规范第8.7.2条的规定;(4)中小学室内楼梯扶手高度不应低于0.90m,室外楼梯扶手高度不应低于1.10m;水平扶手的高度不应小于1.10m;(5)中小学楼梯栏杆不得采用易于攀爬的结构和纹饰;杆或花饰镂空部分的净距不得大于0.11m;(6)中小学校楼梯扶手应配备防止学生滑倒的设施。7.教学楼的疏散楼梯除首层和顶层外,应在楼层平台与中间楼层楼梯的接口处设置缓冲空间,缓冲空间的宽度不应小于楼梯的宽度。8.中小学相邻两个楼梯之间不得设置隔断墙遮挡视线。9.教学用房的楼梯间应有自然采光和通风。

更多工程/服务/采购招标信息,提高中标率,可点击官网客服底部免费咨询:/#/?source=bdzd